![]() У нас снимают старые столбы , провода и монтируют все поновой . Новые столбы , уже вместо проводов один кабель . От него уже питаются абоненты . Все это на определенном уровне с прибамбасами , типа http://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm А чего не монтировать ? И так дерут с нас пополной , в 4 раза дороже чем в Украине квт. Так что буду я отдыхать несколько дней ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Местный ![]() ![]() Группа: Резидент Клуба Сообщений: 593 Регистрация: 6.12.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 2762 Спасибо сказали: 521 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Попробую объяснить причину этих искривлений синусоиды в Вашей розетке.
В наших электросетях подавляющее большинство однофазных бытовых абонентов. Если трансформатор загружен неравномерно по фазам, то появляется ток в нулевом проводе. На первый взгляд ничего плохого.... . А Вы вот представьте, трёхфазный трансформатор.. три обмотки с высокой стороны, три с низкой стороны. ![]() Токи в обмотках (высокой и низкой) должны быть абсолютно пропорциональны друг другу (если увеличится ток во вторичной обмотке, он вызовет увеличение магнитного потока в стержне , что повлечёт увеличение тока в первичной обмотке). ![]() ![]() Магнитные потоки во всех трёх сердечниках абсолютно взаимосвязаны и должны быть одинаковыми и сдвинутыми пофазно на 120 градусов. В симметричной трехфазной системе геометрическая сумма магнитных потоков всех трех фаз равна нулю, т. е. ФA+ФB+ФC=0. То есть в ярме (сердечнике) трёхфазного трансформатора не должно протекать никакого наведённого тока. ![]() ![]() И вот у нас в нулевом проводе появляется ток, который нарушает всю симметрию устройства, этот ток называется током нулевой последовательности , он как бы является током утечки какой-то фазы. И уже нет той симметрии и компенсации магнитных потоков друг другом. Часть магнитного потока, не скомпенсированного "убежавшим" током начинает замыкаться через кожух трансформатора. ![]() На низкой стороне начинает меняться угол и величина векторов сдвига всех трёх фаз, появляется ток в железном сердечнике трансформатора, этот ток в свою очередь вызывает своё магнитное поле, а это магнитное поле индуцирует уже свой ток в обмотках, а значит появляется и куча гармоник кратных 50Гц (частота сети) и кратных 3-м (количество фаз). ![]() Мало того, эти токи в сердечнике закорочены самим сердечником, то есть получается своеобразное короткое замыкание в сердечнике трансформатора, что естественно вызывает его сильный нагрев. А нагрев трансформатора много на чего влияет в трансформаторе, не буду углубляться. К чему я всё это нёс... Неравномерность загрузки трансформатора должна быть минимальной. В городах это более-менее возможно. Но вот в сельской местности... Даже при равномерно раскиданных по потребителям фазах - у одного дома бойлер, сварка и т. д. , а в другого только телевизор да пара лампочек. И все эти разные нагрузки по фазам меняются во времени. Естественно и величина гармоник будет разная во времени. И на Вашем осциллографе Вы будете наблюдать искривления синусоиды разное в разное время суток. И естественно все эти неравномерности синусоиды питающего напряжения так или иначе влияют на нашу аппаратуру. Есть и на эти неравномерности свои ГОСТы, но не буду об этом. Добавлю, эти токи нулевой последовательности полностью компенсируются в трансформаторах с соединением обмоток в "зигзаг". Но для этого там наматыватся ещё по одной обмотке на каждый сердечник. Это удорожает трансформатор. По этой причине их почти не используют для питания бытовых абонентов. ![]() Немного заумно получилось.. но тот, кто хоть немного знаком с радиотехникой, я думаю всё и так поймёт.
Прикрепленные файлы
-------------------- http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
|
|
|
Гость_Moshkin_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости Частич. цитирование ![]() |
Попробую объяснить причину этих искривление синусоиды в Вашей розетке. В наших электросетях подавляющее большинство однофазных бытовых абонентов. Если трансформатор загружен неравномерно по фазам, то появляется ток в нулевом проводе. Только что померил нулевой относительно земли - ноль вольт ! Не забывайте , что теперь и на столбах земля ( через каждые 120 м ) . p.s. Такого я не помню , вечно на нуле было напряжение и довольно ощутимое . ![]() |
|
|
![]() ![]() |