Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| Гость_Moshkin_* |
7.11.2010, 22:13
Сообщение
#1
|
|
Гости Частич. цитирование |
кадр.jpg ( 20.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48У нас снимают старые столбы , провода и монтируют все поновой . Новые столбы , уже вместо проводов один кабель . От него уже питаются абоненты . Все это на определенном уровне с прибамбасами , типа http://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm А чего не монтировать ? И так дерут с нас пополной , в 4 раза дороже чем в Украине квт. Так что буду я отдыхать несколько дней |
|
|
|
![]() |
15.12.2010, 21:19
Сообщение
#2
|
|
|
Местный ![]() ![]() Группа: Резидент Клуба Сообщений: 593 Регистрация: 6.12.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 2762 Спасибо сказали: 521 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Я себе два года назад поставил во вводном щитке реле напряжения на весь дом ( в народе "барьер") . Три раза уже спасал. Один раз гроза в нашу линию попала. У меня сразу реле отключилось, без света сидел, возмущался... Но утром оказалось, что по улице у людей погорели телевизоры, холодильники, компьютеры стиралки... А у меня только моральный ущерб. Свет отремонтировали.. у меня всё работает. В прошлом году зимой ветра сильнейшие были, оборвало нулевой провод и закинуло его на фазный. - в сети вместо 220 В появилось 380В. Опять же я просто сидел без света, тысячу раз благодарен своему реле напряжения, . А у соседей опять море проблем, хотя я им и советовал такой же аппарат себе поставить.
Реле напряжения - типа УПСки компьютера - при повышении напряжения выше 250В выбивает, и при понижении ниже 190 выбивает. Когда напряжение нормализуется через две минуты включится. На сегодняшний день любая семья насыщена дорогущими электроприборами - телевизоры, компьютеры, водонагреватели, водонапорные станции, зарядки мобильников с подсоединёнными мобильниками и т.д. . Я думаю на много дешевле купить себе этот "барьер" за 120 грн, чем всё ремонтировать сгоревшую аппаратуру или покупать новую. -------------------- http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
|
|
|
|
Moshkin Монтаж воздушной линии 380 в 7.11.2010, 22:13
Tduty Цитата(Moshkin @ 7.11.2010, 21:13)
У нас... 8.11.2010, 11:45
Moshkin Цитата(Moshkin @ 7.11.2010, 22:13) Так чт... 8.11.2010, 11:57
Moshkin Уже неделю сидим без света . В 11 отрубают , в 5 в... 7.12.2010, 11:36
yarik У нас тоже самое в том году делали.Правда летом.Дл... 7.12.2010, 19:20
Moshkin Все , получил питание от СИП . Это совсем другое д... 10.12.2010, 11:51
perfect Это радовает. За Сороки.
Для полного счастья ещ... 10.12.2010, 13:57
Moshkin Цитата(perfect @ 10.12.2010, 13:57) Это р... 11.12.2010, 9:32
Igorek1968 ГОСТ 13109-97
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГ... 11.12.2010, 12:11
perfect Цитата(Moshkin @ 11.12.2010, 7:32) А заче... 12.12.2010, 0:35
Frocus Цитата(perfect @ 11.12.2010, 23:35) Мерил... 12.12.2010, 1:15
yarik У нас на работе пробило изолятор в одном из ШР.Так... 12.12.2010, 5:20
perfect Цитата(Frocus @ 12.12.2010, 0:15) Интерес... 12.12.2010, 16:10
Moshkin Ну не знаю что там осциллографом смотреть , форму ... 12.12.2010, 17:08
perfect Цитата(Moshkin @ 12.12.2010, 16:08) Ну не... 12.12.2010, 18:28
Igorek1968 Попробую объяснить причину этих искривлений синусо... 13.12.2010, 0:27
Moshkin Цитата(Igorek1968 @ 13.12.2010, 0:27) Поп... 13.12.2010, 10:06
Igorek1968 Напряжение на нулевом проводе относительно земли в... 13.12.2010, 15:55
Moshkin Цитата(Igorek1968 @ 13.12.2010, 15:55) Я ... 13.12.2010, 22:12
perfect Цитата(Igorek1968 @ 12.12.2010, 23:27) К ... 13.12.2010, 16:27
Moshkin Хочу добавить , что устройства типа " Барьер ... 15.12.2010, 21:35
Frocus У нас юге Молдавии испанцы занимаются распределени... 15.12.2010, 21:49
Moshkin Цитата(Frocus @ 15.12.2010, 21:49) У нас ... 15.12.2010, 21:52
Igorek1968 Дело в том, что я живу метров 200 от подстанции. С... 15.12.2010, 21:50
Moshkin Все хорошо , но после монтажа остались некоторые н... 31.1.2011, 12:17![]() ![]() |