Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
Гость_elektro_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости Частич. цитирование ![]() |
Правильное оборудование контура заземления - очень важный фактор, обеспечивающий вашу безопасность и сохранность электроаппаратуры.
![]() Оборудование заземления |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Местный ![]() ![]() Группа: Резидент Клуба Сообщений: 593 Регистрация: 6.12.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 2762 Спасибо сказали: 521 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Не знаю как у Вас ...
Но в электроэнергетике Украины согласно ПУЭ - сопротивление отдельного заземляющего устройства электроустановки, домовладения и т.д. - не более 30 Ом, на трансформаторной подстанции общее сопротивление заземления по 0,4кВ совместно с сопротивлением всех отходящих ВЛ-0,4кВ - не более 4 Ом. по 10кВ - не более 10 Ом. ПУЭ - "...1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока..." "...1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть R <= 250/I, но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А...." Групповой заземлитель - два и более соединенных между собой стержневых заземлителей, устанавливаемые на расстоянии не менее 3 м друг от друга. Можно глянуть сюда -------------------- http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 23:43 |