сообщение 11.1.2012, 0:18
Сообщение #1





Гости





Частич. цитирование



Правильное оборудование контура заземления - очень важный фактор, обеспечивающий вашу безопасность и сохранность электроаппаратуры.



Оборудование заземления
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Igorek1968
сообщение 11.1.2012, 12:22
Сообщение #2


Местный
**

Группа: Резидент Клуба
Сообщений: 593
Регистрация: 6.12.2006
Из: Харьковская обл.
Пользователь №: 2762
Спасибо сказали: 521 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Не знаю как у Вас ...
Но в электроэнергетике Украины согласно ПУЭ - сопротивление отдельного заземляющего устройства электроустановки, домовладения и т.д. - не более 30 Ом, на трансформаторной подстанции общее сопротивление заземления по 0,4кВ совместно с сопротивлением всех отходящих ВЛ-0,4кВ - не более 4 Ом. по 10кВ - не более 10 Ом.

ПУЭ - "...1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока..."

"...1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R <= 250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А...."


Групповой заземлитель - два и более соединенных между собой стержневых заземлителей, устанавливаемые на расстоянии не менее 3 м друг от друга.

Можно глянуть сюда


--------------------
http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:43