> Монтаж воздушной линии 380 в
Гость_Moshkin_*
сообщение 7.11.2010, 22:13
Сообщение #1





Гости





Частич. цитирование



Прикрепленный файл  кадр.jpg ( 20.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

У нас снимают старые столбы , провода и монтируют все поновой .
Новые столбы , уже вместо проводов один кабель . От него уже питаются абоненты .
Все это на определенном уровне с прибамбасами , типа http://www.electrolibrary.info/main/montagvli.htm
А чего не монтировать ?
И так дерут с нас пополной , в 4 раза дороже чем в Украине квт.

Так что буду я отдыхать несколько дней lol.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Начать новую тему
Ответов (10 - 19)
Frocus
сообщение 12.12.2010, 1:15
Сообщение #11


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 19474
Регистрация: 11.9.2004
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 10371 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Цитата(perfect @ 11.12.2010, 23:35) *
Мерил бы осциллографом ток и напряжение при замыкании серьёзного потребителя, считал некие параметры той сети.

Интересно-интересно. А что там можно увидеть? Помехи?

У нас на работе одна фаза казала 170В относительно нейтрали понижающего трансформатора. Проследили по цепи и оказалось, что горел ослабленный контакт одного из рубильников. Подтянули и всё путём.

Что касается закорачивания серьёзного потребителя, то был один случай. Соседние потребители жгли около 27 кВт мощности. Разрядником коротнули одну фазу из 3х на другом потребителе. Много искр и дыма. Сработал автомат на 250 кВа. В результате поверхность закороченного контакта немного уменьшилась, но и только. Зачистили, смазали. 3-й или 4-й год всё успешно работает.

А года 4 назад коллега сжёг трансформаторную подстанцию РУ-0,4кВ. Во время профилактики пошёл в одиночку чистить шины в ячейках подстанции, находящихся под напряжением. Провёл метелкой вдоль шин, подключенных к автомату, чем вызвал дугу. Метёлка, возможно, была смоченной в воде. Автомал загорелся, выделяя чёрный дым и периодически выстреливая куски пластмассы на улицу. 10 человек, включая меня, как угорелые по февральскому снег неслись с углекислотными огнетушителями, но толку было мало. Сунуться в горящее помещение не было никакой возможности. Пришлось на свой страх и риск одному из коллег отключить всю ТП по высокой, хотя за эту часть отвечает РЭС. Итог: одна из двух линеек в РУ-0,4 кВ полностью выгорела. Также, закипел трансформатор 10кВ/380В (250 кВа). РЭСовцы его заменили.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ярик
сообщение 12.12.2010, 5:20
Сообщение #12


Местный активист
*****

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 9699
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 15913
Спасибо сказали: 10444 раза

Вставить ник
Частич. цитирование



У нас на работе пробило изолятор в одном из ШР.Так наш электрик,пока наигрался,оставил без света пол раойна.РЭС его чуть не прибил,а ущерб повесили на него.Так до сих пор его по судам и тягают.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
perfect
сообщение 12.12.2010, 16:10
Сообщение #13


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Цитата(Frocus @ 12.12.2010, 0:15) *
Интересно-интересно. А что там можно увидеть? Помехи?

А я всё меряю осциллографом. smile.gif
Самого его недостаточно, конечно, нужно ещё причиндалов, схемки собирать. Да и осциллограф нужен не одно название.
А что можно увидеть - дело техники. Очень много чего. Честно говорю.
По большому счёту, скажем, есть два провода от сети. Как её пощупать? Что с ней можно делать?
Да ничего сверхъестественного или недозволенного. Подключать нагрузку.
Серьёзная, в данном случае - аж несколько киловатт. smile.gif
То есть то, что в нормальном порядке делает нормальный рядовой потребитель.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Moshkin_*
сообщение 12.12.2010, 17:08
Сообщение #14





Гости





Частич. цитирование



Ну не знаю что там осциллографом смотреть , форму синуса ?
У меня два прибора : тестер + токовые клещи ( очень полезная штука ).
Ими я мерю все , от СВЧ до пылесоса .
Еще есть нужная вещь - нидикатор .
А больше ничего и не нужно .

p.s. А по большому счету - нечего там вообще мерить .
Или линия есть , или ее нет ! mocking.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
perfect
сообщение 12.12.2010, 18:28
Сообщение #15


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Цитата(Moshkin @ 12.12.2010, 16:08) *
Ну не знаю что там осциллографом смотреть , форму синуса ?

Ну, наверное, таки практического интереса в искривлениях формы синуса сети для рядового потребителя незнаю, но он там таки кривой. shok.gif
А так, для представления что имею ввиду, так, например, осциллографом смотрим реакцию АРУ приёмника (очень специального), так там тоже не формой синусоиды интересуемся. smile.gif
С другой стороны, я ж не говорю что нужно делать. Уже, хотя-бы потому, чтобы и мне не говорили куда идти. smile.gif
Я говорю как я бы мог попридуриваться, при желании поиграть, любопытство потешить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Igorek1968
сообщение 13.12.2010, 0:27
Сообщение #16


Местный
**

Группа: Резидент Клуба
Сообщений: 593
Регистрация: 6.12.2006
Из: Харьковская обл.
Пользователь №: 2762
Спасибо сказали: 521 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Попробую объяснить причину этих искривлений синусоиды в Вашей розетке.

В наших электросетях подавляющее большинство однофазных бытовых абонентов. Если трансформатор загружен неравномерно по фазам, то появляется ток в нулевом проводе. На первый взгляд ничего плохого.... . А Вы вот представьте, трёхфазный трансформатор.. три обмотки с высокой стороны, три с низкой стороны.
Прикрепленный файл  im4.jpg ( 27.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Токи в обмотках (высокой и низкой) должны быть абсолютно пропорциональны друг другу (если увеличится ток во вторичной обмотке, он вызовет увеличение магнитного потока в стержне , что повлечёт увеличение тока в первичной обмотке).
Прикрепленный файл  image043.jpg ( 13.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  image006.jpg ( 7.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Магнитные потоки во всех трёх сердечниках абсолютно взаимосвязаны и должны быть одинаковыми и сдвинутыми пофазно на 120 градусов. В симметричной трехфазной системе геометрическая сумма магнитных потоков всех трех фаз равна нулю, т. е. ФA+ФB+ФC=0. То есть в ярме (сердечнике) трёхфазного трансформатора не должно протекать никакого наведённого тока.
Прикрепленный файл  image214.jpg ( 18.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  im.jpg ( 25.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

И вот у нас в нулевом проводе появляется ток, который нарушает всю симметрию устройства, этот ток называется током нулевой последовательности , он как бы является током утечки какой-то фазы. И уже нет той симметрии и компенсации магнитных потоков друг другом. Часть магнитного потока, не скомпенсированного "убежавшим" током начинает замыкаться через кожух трансформатора.

Прикрепленный файл  fishman_pict04.gif ( 22.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


На низкой стороне начинает меняться угол и величина векторов сдвига всех трёх фаз, появляется ток в железном сердечнике трансформатора, этот ток в свою очередь вызывает своё магнитное поле, а это магнитное поле индуцирует уже свой ток в обмотках, а значит появляется и куча гармоник кратных 50Гц (частота сети) и кратных 3-м (количество фаз).
Прикрепленный файл  part16_5.jpg ( 10.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Мало того, эти токи в сердечнике закорочены самим сердечником, то есть получается своеобразное короткое замыкание в сердечнике трансформатора, что естественно вызывает его сильный нагрев. А нагрев трансформатора много на чего влияет в трансформаторе, не буду углубляться.

К чему я всё это нёс... Неравномерность загрузки трансформатора должна быть минимальной. В городах это более-менее возможно. Но вот в сельской местности... Даже при равномерно раскиданных по потребителям фазах - у одного дома бойлер, сварка и т. д. , а в другого только телевизор да пара лампочек. И все эти разные нагрузки по фазам меняются во времени. Естественно и величина гармоник будет разная во времени. И на Вашем осциллографе Вы будете наблюдать искривления синусоиды разное в разное время суток.
И естественно все эти неравномерности синусоиды питающего напряжения так или иначе влияют на нашу аппаратуру. Есть и на эти неравномерности свои ГОСТы, но не буду об этом.

Добавлю, эти токи нулевой последовательности полностью компенсируются в трансформаторах с соединением обмоток в "зигзаг". Но для этого там наматыватся ещё по одной обмотке на каждый сердечник. Это удорожает трансформатор. По этой причине их почти не используют для питания бытовых абонентов.
Прикрепленный файл  fishman_pict03.gif ( 25.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Немного заумно получилось.. но тот, кто хоть немного знаком с радиотехникой, я думаю всё и так поймёт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  im5.jpg ( 25.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 


--------------------
http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Moshkin_*
сообщение 13.12.2010, 10:06
Сообщение #17





Гости





Частич. цитирование



Цитата(Igorek1968 @ 13.12.2010, 0:27) *
Попробую объяснить причину этих искривление синусоиды в Вашей розетке.

В наших электросетях подавляющее большинство однофазных бытовых абонентов. Если трансформатор загружен неравномерно по фазам, то появляется ток в нулевом проводе.

Только что померил нулевой относительно земли - ноль вольт !
Не забывайте , что теперь и на столбах земля ( через каждые 120 м ) .

p.s. Такого я не помню , вечно на нуле было напряжение и довольно ощутимое . yes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Igorek1968
сообщение 13.12.2010, 15:55
Сообщение #18


Местный
**

Группа: Резидент Клуба
Сообщений: 593
Регистрация: 6.12.2006
Из: Харьковская обл.
Пользователь №: 2762
Спасибо сказали: 521 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Напряжение на нулевом проводе относительно земли возникает из-за множества скруток в линии на нулевом проводе, так же в месте подсоединения спуска нулевого провода 0,4-0,22 кВ к зданию . Между силовым трансформатором и первой опорой так же не менее пяти соединений (на шпильке трансформатора с внутренней и внешней стороны крышки трансформатора, на шинах 0,4кВ и т.д.). И каждое соединение и скрутка имеет свое переходное сопротивление ( в некоторых случаях микро Омы, в некоторых мили Омы, а бывают и Омы ). Но в сумме они накапливаются. Да ещё и сам алюминевый провод имеет своё погонное сопротивление (разное сечение имеет естественно разное сопротивление). И представьте если в нулевом проводе будет бежать ток 10 Ампер, а общее сопротивление скруток нулевого провода будет хотя бы 5 Ом, да ещё и собственное сопротивление провода примерно 5 Ом на 1км. Пускай абонент живёт 400м от подстанции, значит сопротивление алюминиевого провода примерно 2 Ом , ещё плюс сопротивление скруток примерно 5 Ом, получится 7 Ом.
По закону Ома U= I*U.
U=10*7= 70 В. То есть от подстанции к Вам уже не доходит 70В. На шинах 0,4кВ подстанции обычно держат 235В. 235В-70В=165 В. При таком напряжении всё... Ваш холодильник накрылся ( у него минимальное напряжение при котором запускается компрессор примерно 185 В, а любой двигатель если не вращается , а на него подано напряжение - сгорает).
И это напряжение падения на скрутках и проводах всегда будет разное. Днём всё будет практически идеально, а вот вечером лампочки еле-еле будут светить.
Мало того, в сети ещё появится перекос напряжения, по одной более загруженной фазе будет заниженное напряжение, а по другой менее загруженной фазе будет завышенное напряжение.
Посчитать его можно примерно так (случай полного обрыва нулевого провода):
Прикрепленный файл  sept06_60.gif ( 6.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Я работаю в инженером в РЭСе. И скажу Вам, работа РЭСа - это каждодневная рутинная борьба с о скрутками, перекосами, деревьями, обрывами проводов, грозами и т.д. . В жизни теории там мало.


--------------------
http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
perfect
сообщение 13.12.2010, 16:27
Сообщение #19


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 2068
Спасибо сказали: 200 раз

Вставить ник
Частич. цитирование



Цитата(Igorek1968 @ 12.12.2010, 23:27) *
К чему я всё это нёс...
Ну что Вы?! Как-будто оправдываетесь. Это технический форум или где? smile.gif
Это прекрасно уже, хотя-бы, потому, что это приятно читать. Просто потому, что есть такая потребность.
Ну, имеется ввиду некоторая категория людей определённого склада ума. Ну, конструкция у них такая. Нужно немножко грузить мозги, а то атрофируются. Наподобие, как понемногу атрофируется тело в невесомости.
А то ж, есть другие типы организмов, которым достаточно только кушать и балдеть. Лежать, лентяйничать. В природе подобные организмы состоят, в основном, из рта и пищеварительной трубки. А зачем ещё что-то? smile.gif
А среди людей они тоже встречаются. Часть из них называют паразитами, но их устройство сложнее.

Цитата(Igorek1968 @ 12.12.2010, 23:27) *
Неравномерность загрузки трансформатора должна быть минимальной.
Так тогда пусть будет по 3 фазы. Каждому. Заодно электрикам работа. По домам, квартирам. smile.gif

Ещё, насчёт неравномерности по фазам, это одно. Есть ещё другие.
Вот, например, что собой представляют типичные импульсные источники питания? Выпрямитель, конденсатор, преобразователь. Так вот, они кушают от сети с фронта синусоиды у её верхушки. Отгрызают там эту синусоиду. И это прекрасно видно на осциллографе.
Есть другие источники, позамороченнее. Имеют PFC. Они кушают всю синусоиду. Хотя, смысл PFC не в красоте формы синусоиды.

Юра, ещё раз рад за хорошую сеть. i_am_so_.gif
Никак не собирался обидеть её. Просто привычка с детства всё разбирать и смотреть как устроено, испытывать как работает.
Георгий, вот, как-то удивлялся, что я новый мотор сразу разобрал, несмотря на гарантию. Ну шо я сделаю?! Потешить любопытство возымело верх. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Moshkin_*
сообщение 13.12.2010, 22:12
Сообщение #20





Гости





Частич. цитирование



Цитата(Igorek1968 @ 13.12.2010, 15:55) *
Я работаю в инженером в РЭСе. И скажу Вам, работа РЭСа - это каждодневная рутинная борьба с о скрутками, перекосами, деревьями, обрывами проводов, грозами и т.д. . В жизни теории там мало.


Это точно . Поэтому нашу линию никто и не делал многие годы . Падало , замыкало , утекало , взрывалось , горело - все это было нормальным .
Со скрутками никто никогда и не боролся . C раскидкой по фазам тоже . Как получится , так и получится . mocking.gif
Даже автомат почти выкинули на станции ( потроха выкинули - не тянул он бедняга ) , первый разнесло , второй советский еще стоит ...
За время моего проживания - наверно десяток раз было 400 в ! Меня спасает симисторный ограничитель ( 270 - коротит линию ) .

Ну а сейчас другой виток в истории ! greeting.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение