Правильное оборудование контура заземления - очень важный фактор, обеспечивающий вашу безопасность и сохранность электроаппаратуры.



Оборудование заземления
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 6)
OKA
сообщение 11.1.2012, 11:45
Сообщение #2


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 549
Регистрация: 11.4.2006
Из: Черкаська
Пользователь №: 1318
Спасибо сказали: 152 раза

Вставить ник
Частич. цитирование



Это понятно что заземление нужно. Сколько работаю и с этим процесом связан постоянно. Минимум четыре электрода по 1.8 метра и между ними такоеже растояние и глубина проварки шыны 30 сантиметров. Измерительное заземление до ста Ом. Защитное до десяти ОМ и рабочее и оноже защитное до четырех Ом. Ваш вариант подходит только для защиты кабельных ящиков шкафов и регенераторов. Ну и самое простое для радиолюбителя. С уважением ОКА.


--------------------
Как хорошо что все ми здесь собрались.


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Igorek1968_*
сообщение 11.1.2012, 12:22
Сообщение #3





Гости





Частич. цитирование



Не знаю как у Вас ...
Но в электроэнергетике Украины согласно ПУЭ - сопротивление отдельного заземляющего устройства электроустановки, домовладения и т.д. - не более 30 Ом, на трансформаторной подстанции общее сопротивление заземления по 0,4кВ совместно с сопротивлением всех отходящих ВЛ-0,4кВ - не более 4 Ом. по 10кВ - не более 10 Ом.

ПУЭ - "...1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока..."

"...1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R <= 250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А...."


Групповой заземлитель - два и более соединенных между собой стержневых заземлителей, устанавливаемые на расстоянии не менее 3 м друг от друга.

Можно глянуть сюда


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OKA
сообщение 11.1.2012, 15:12
Сообщение #4


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 549
Регистрация: 11.4.2006
Из: Черкаська
Пользователь №: 1318
Спасибо сказали: 152 раза

Вставить ник
Частич. цитирование



Правильно. ПУЭ украинское. Ипо всей Украине одни итеже требования. Несколько десятков лет я обслуживаю злектроустановки. И по Харьковськой области я бываю в командировках по ЭАТС Донец. Так что в техдокументации нет до трех метров. Есть жестко указаная величина. Каждый год проходим экзамен. С уважением ОКА.


--------------------
Как хорошо что все ми здесь собрались.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Igorek1968_*
сообщение 12.1.2012, 0:47
Сообщение #5





Гости





Частич. цитирование



Согласен - Групповой заземлитель ( с 3-мя метрами между заземлителями) используется как защитное заземление человека (Правила Безопасной Эксплуатации Электроустановок).
Но.. заземления бывает разные по назначению - защитное, рабочее и молниезащита. У каждого свои требования по конфигурации и сопротивлению.
Не хотел ничем Вас обидеть. Искренние приношу Вам свои извинения.
Кстати то же ежегодно сдаю экзамены. Так что мы коллеги и в этой отрасли.


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OKA
сообщение 12.1.2012, 7:46
Сообщение #6


Местный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 549
Регистрация: 11.4.2006
Из: Черкаська
Пользователь №: 1318
Спасибо сказали: 152 раза

Вставить ник
Частич. цитирование



Спасибо за ответ. Правила ужесточили и те даные о которых я написал применяют постоянно. С такими даными как Вы написали то это было гдето до 95го года. А потом пошло и поехало. Этой документации целая куча. И вот опять надо целую кучу журналов графиков писать. А когдато было что один журнал писал. Вот такой он наш Укртелеком. Тепеть нас младший янек рыгыанал купил. Так что дальше все идет в худшую сторону. С уважением ОКА.


--------------------
Как хорошо что все ми здесь собрались.


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_анатолий69_*
сообщение 12.1.2012, 10:15
Сообщение #7





Гости





Частич. цитирование



Цитата(OKA @ 12.1.2012, 7:46) *
рыгыанал купил. Так что дальше все идет в худшую сторону.

good.gif


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:15